Cofathec, Elyo et Climespace sont chargés de la maintenance de ce réseau. Un circuit de production d’eau glacée est ainsi consacré à la climatisation du Forum des Halles et du Louvre, tandis qu’un réseau est totalement dédié à un groupe de bâtiments résidentiels.Cofathec a confié aux équipes de Climalife le remplissage du réseau en eau glycolée. Expérimentées dans les opérations de mise en œuvre délicates, les équipes ont assuré dans un temps record et dans un environnement urbain complexe – intramuros –, la livraison de 70 m3 de glycol (Neutragel LR-13) par trois rotations de camion-citerne.
Des performances constantes
Le fluide utilisé est un caloporteur à base de mono ethylène glycol amérisé et d’additifs anti-corrosion spéciaux, destinés à prévenir l’action corrosive de l’eau et lui assurer, ainsi, des performances constantes. Le Neutragel, dilué ici à 30 % pour une protection à – 13 °C, est un caloporteur antigel particulièrement étudié pour les circuits secondaires d’installations travaillant en basse température et les installations de chauffage.
Légende photo : un groupe frigorigène fonctionnant au R-134a.